Вчера воспользовался услугой алмазного сверления, за 10 мин замутили мне 2 дырки - 120 и 160. Как в сыре получилось, ровно и красиво.

Теперь появились вопросы:

На сколько должна коаксиальная труба выходить из стены?

Для приемки установил грибок из оцинковки, можно ли его снять и в стену установить какой нибудь вентиляционный клапан? А то этот грибок по уродски смотрится

post-24582-0-88995500-1460312119_thumb.jpgpost-24582-0-56879300-1460312137_thumb.jpg

 

Вот что получилось, принято решение колено на вентиляции заменит на конденсатосборник, благо стоит он 170 руб. Смущает то, что труба коаксиальная так мало выходит из стены, хотя все говорят что это нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! 

Если заказать газовый проект, там все требования будут указаны не так-ли, мне нужно будет только выполнить и все?, если так то думаю не проблема.

именно, все требования будут указаны в проекте и о них Вам скажет проектировщик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
@iec, ага дом. Похожие в районе Солянки/Приволжья видел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@iec, ага дом. Похожие в районе Солянки/Приволжья видел.

Нет, сам с нуля, район аэропортовского проезда, где баня на дровах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, сам с нуля, район аэропортовского проезда, где баня на дровах.

Вот ты и попался - жди в гости! :hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот ты и попался - жди в гости! :hi:

welcome :hi:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подбираю водонагреватель газовый с закрытой камерой сгорания: в мой бюджет вписываются Оазис, Нева и Рёда. Что предпочесть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подбираю водонагреватель газовый с закрытой камерой сгорания: в мой бюджет вписываются Оазис, Нева и Рёда. Что предпочесть?

По Рёда не скажу, а Нева крепче и удобнее Оазиса, хотя обе Китай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наконец-то руки дошли до настройки работы котла в паре с термостатом. Экспериментирую с неделю по вечерам...

Котел Эммергаз, термостат на радиоуправлении с китая, с гистерезисом 1 градус. Жалею, что не вникал в работу котла изначально - первые 2 года котел работал с заводскими настройками - 45-50 сек. работа, 3 минуты отдых (котел 24-ка, дом 100м2.) Мне надоело постоянное тактование котла и я покопался в его настройках и еще 2 года он работал у меня - 70-75 сек. работа, 9 минут отдых. В этом году я снова решил его поднастроить. Я программно убавил мощность горелки и котел заработал 3-4 мин. и 9 мин отдых. Вот тут до меня дошло, что теперь за счет возможности настройки мощности горелки я смогу подружить его с термостатом. Сейчас имею результат: 25-30 мин. работа, 2,5-3 часа отдых под управлением с термостата (но тут есть еще тонкости с настройкой температуры теплоносителя, которой также можно влиять на время работы котла).

Считаю, что лучше было бы иметь гистерезис 0,5-0,6 град. Перепад в 1 градус ощущается. Опыт еще продолжается...а также интересно проверить факт экономии по газу и, соответственно, финансам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

Эммергаз
если к котлу можно подключить датчик уличной температуры для погодозависимой автоматики то вообще к котлу модно не подходить в течении сезона. а гистерезис лучше 0.2 градуса, вообще не ощущается перепад температуры в доме

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если к котлу можно подключить датчик уличной температуры для погодозависимой автоматики то вообще к котлу модно не подходить в течении сезона. а гистерезис лучше 0.2 градуса, вообще не ощущается перепад температуры в доме

Много спорных отзывов в интернете по поводу уличного датчика. А гистерезис 0,2 градуса сведет на нет экономию. Котел опять будет приближаться к режиму тактования. Оптимальным считается 0,5 градуса. У меня есть терморегулятор с гистерезисом 0,1 градус - не вижу в нем смысла для дома.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

связка датчика и комнатного термостата как раз исключают тактование., проверено, когда они стоят вместе температура носителя зависит от температуры на улице и соответственно повышается в холод и уменьшается при потеплении, я долго подбирал кривую погодозависимости что бы попасть в свои теплопотери,  расход газа остается не неизменным разве что немного меньше, но комфорт повышается.

 

P,S. горелка на котле модулируемая

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спорить не буду. Я пока только начал ковыряться в этом вопросе. Вчера еще убавил мощность горелки, увеличил время работы котла. Наблюдаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Sonauto, кроме мощности горелки есть еще регулировка максимального и минимального давления газа на ней (если горелка модулируемая), так от минимального давления  зависит тактование котла, так как мощность на минимуме выше того что может отдать система отопления. удачи в экспериментах!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спорить не буду. Я пока только начал ковыряться в этом вопросе. Вчера еще убавил мощность горелки, увеличил время работы котла. Наблюдаю...

Не знаю может несколько поздно.

 

Существуют термостатические регуляторы для батарей и теплых полов состоящие из двух частей: длинноходного запорного клапана и головки управления.

Запорный клапан продавался недорого в добрострое, в пределах 200р.

 

Головки разных видов представлены у китайцев.

Это механическая, комнатная.

https://www.aliexpress.com/item/Thermostatic-radiator-valve-Floor-heating-system-Remote-controller-thermostatic-radiator-valve-head/32758459603.html?spm=2114.01010208.3.128.OILcKx&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10069_10084_10083_10086_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_10052_10053_422_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=010bdc3c-6e03-404c-80b4-5286a5b285ad

 

Бывает механическая комнатная с выносным датчиком.

https://www.aliexpress.com/item/CE-Energy-saving-30-70-degree-control-Floor-heating-system-thermostatic-radiator-valve-head-M30-1/32578253342.html?spm=2114.01010208.3.31.OdPAI5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10069_10084_10083_10086_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_10052_10053_422_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=f22653d1-3d14-41df-bd0a-200a16f5f70d

 

Электрическая на 24/220в

https://www.aliexpress.com/item/info/32725197116.html?spm=2114.10010108.1000023.19.z9F0xI

https://www.aliexpress.com/item/Promotion-Price-Thermal-Electric-Actuator-for-Manifold-in-Under-flooring-Heating-System-230V-NC-for-control/32711093934.html

Крепится на обыкновенный блок управления теплым полом.

Работает бесшумно.

 

Принцип работы в регулировке длинноходного шнека передавливающего поток теплоносителя в зависимости от необходимой температуры в помещении. (Естественно должен быть байпасс, если в котле он не предусмотрен)

Это позволяет добиться гибкого управления отоплением каждого отдельного помещения и экономить на отсутствии перетапливания. Например зачем 25 градусов в кладовой и неиспользуемых комнатах?

 

Ваше колдовство с тактованием, извините ерунда. Если очень хочется чтобы котел работал долго можете передавить подачу газа газовым краном. Но в любом случае, при потеплении будет тактование потому что теплоодача контура значительно снизится. А при похолодании тактование прекратиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ваше колдовство с тактованием, извините ерунда. Если очень хочется чтобы котел работал долго можете передавить подачу газа газовым краном. Но в любом случае, при потеплении будет тактование потому что теплоодача контура значительно снизится. А при похолодании тактование прекратиться.

 

Для меня идея состояла именно подключить радио термостат к своему котлу и убрать режим частого вкл/выкл для увеличения ресурса котла, плюс, также надоело в ночь подстраивать температуру. Оба этих пункта я выполнил благодаря настройки временной паузы, мин и макс. мощности котла путем программирования его параметров модулируемой горелки и, собственно, термостата. Котел отдыхает 3 часа и работает 30-35 минут. Теперь осталось посмотреть на экономию по финансам. Полная глупость с Вашей стороны - это перекрывать газовый вентиль! Колдовство с термозапорными вентилями и гребенками, меня вообще не возбуждает и ничего лишнего городить мне уже не хочется. Цель свою достиг, хотел поделиться инфо с теми, у которых котел Иммергаз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Sonauto

 

Все делаешь правильно. Большой плюс, что горелка модулируемой мощности. 30-35мин. работы и 3 часа простоя - уже хороший показатель. Я тактование значительно снизил на Навьене 35кВт именно режимом работы по термостату, встроенному в родной пульт и установкой дополнительного циркуляционного насоса. Тактование в моем случае еще значительнее снизится при подключении 2 этажа, а пока даже уменьшенное мин. давление газа в котле не дало выровняться мин. мощности моей горелки и теплоотдаче системы 1-го этажа.

Настраивал подключенным манометром с вод. столбом и переключением дипов на плате управления по инструкции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Настраивал подключенным манометром с вод. столбом и переключением дипов на плате управления по инструкции.

У меня с подключением манометра и подкруткой регулировочного винта на горелке настраивается только ГВС. Отопление программируется через меню в %-х от мин. и макс. значения мощности горелки.

 

В этом году не получилось, но в следующем еще дополнительно утеплю дом снаружи ЭППС 50мм. Итого получится: 50мм внутри и 100мм снаружи. В этом году закончу утепление крыши - 300мм. Это позволит еще увеличить время простоя котла, снижением теплопотерь.

 

З.Ы. Коврики на Меган2 в какую стоимость?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Советуют одноконтурный котел для частного дома,типа у двухконтурного быстро выйдет теплообменник из строя.Что скажете?