Извините а нахрена? :) ...

Отдельная вентиляция и приточка для котельных с газовым котлом -обязательно условие...

Утеплять коаксиал зачем? Он на то и коаксиал - внешняя труба практически не греется, воздух нагревается от внутренней горячей трубы, вот на выходе горячей трубы бывает сосульки до земли вырастают - но это в большей мере от того, что при горении природного газа вода получается.

 

смысла в утеплении ПРИТОЧНОГО воздуховода нет никакого, вытяжного - да, утеплять желательно, чтобы влага уже на улице в воду превращалась.

поэтому и написал что терзают меня смутные сомнения :) По поводу коаксиалов. Бытует на форумах мнение, что они т.е коаксиалы частенько замерзают на границе прохода трубы через стену. Поэтому многие предлагают коаксиал ставить в 110 трубу. А саму трубу хорошенько пропенить в стене исключая тем самым мостики холода. И демонтаж коаксиала будет проще.(при надобности).Также есть мнения , что от конденсата помогает фишка в виде удаления трубы выхлопа от трубы забора воздуха на 15...20см.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

конденсат обычно на приточной воздух с улицв холоднее чем в помещении и она снаружи покрывается росой. Так же еще иногда на сетке от птичек ввпадает иней и перекрывает приток. Достаточно постучать по трубе чтобы возобновить тягу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

прочтите и запоминайте! а то смотрю опять поначитались непонятно чо и где, инет кишит всякими "полезными" советами дилетантов и именно они считают своим долгом научить еще кого нибудь.

 

Коаксиал утеплять не нужно! в идеале отверстие в стене должно соответствовать диаметру трубы, зазор лучше всего заштукатуривать!

 

самая первая и основная причина "плачущих" труб это низкое КПД котла! котлы типа Бакси Электролюкс АЕГ и тд (т.е. не самые плохие) никогда не плачут. Выхлоп у них практически холодный и газа они сжигают очень мало

Зато котлы типа "Авангард Термекс и особенно Термо (украина) создают чуть ли не оазис на улице вокруг выхлопа, возле него в мороз можно в майке стоять, отсюда и конденсат сосульки и даже глыбы на стенах там хоть 45% уклон делай.

 

Другое дело если труба не коаксиал, тут уже от котла мало что зависит, все зависит только от утепления трубы! простой и надежный вариант это когда труба проходит внутри дома где-нибудь по центру внутренней стены, в этом случае утеплять ее не нужно, наоборот она по всей своей длине будет отдавать тепло в дом и к верхней части выхлоп уже потеряет большую часть своей температуры, далее начиная с чердачного пространства ее нужно хорошо утеплить, по сравнению с общей длинной это на много менее затратно.

 

Но в одно время стало модно делать трубу по всей высоте наружней стены и чаще всего мало кто задумывается об утеплении такой трубы, более того многие считают что пол кирпича хватит за глаза, и вот тут начинается самое интересное! Во первых через пол кирпича очень много тепла уходит на улицу начиная с самого основания трубы, это же самое тепло собирает конденсат на стене, в мороз на такой стене от низа до крыши идет чоткая ледяная полоса. Этот самый лед и влага начинают разрушать эти самые пол-кирпича в ускоренном темпе, дальше всякие последствия сами додумайте

 

Если у вас труба отопления идет по наружней стене то толщина стены в этом месте должна быть минимум в 2 раза больше основной + утепление негорючими материалами, труба сильно нагревается и это тепло не должно выходить наружу иначе читайте сверху по новой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ренат, спорить не буду. Но физика процессов подсказывает, что даже у газ.котлов с кпд 90 % возможен конденсат. Тут нужно рассматривать индивидуальные условия отдельно. Для котлов (импортных) у которых предусмотривается уклон коаксиала к котлу даже придумали специальные конденсатосборники. Я соглашусь с доводами, что коаксиал проводя через стену лучше теплоизолировать от стены (в моем случаи это ФБС). Конденсат образуется именно из за того, что точка росы находится как раз на выходе трубы из дома.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

выхлоп по центру идет он со стеной никак не контачит, ниразу не видел конденсат на нормальных котлах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пообщался с газовиками и сервисниками по котлам - говорят, что в последние несколько лет, не наблюдают конденсата у современных котлов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребят а где найти ключ для биметаллических батарей? чтобы отсоеденить секции, может есть у кого ?

 

забыл добавить фото

post-18602-1346051404_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

дорога которая идет от больших и упирается в цирк, там два магазина сантехнических, по моему в обоих есть. Давали на прокат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

повальная проблема современных кирпичных дымоходов - разрушение на первом втором годе эксплуатации, у меня уже целая коллекция фоток коттеджей с разрушенными концами дымоходов, и уж поверьте техника у людей стояла самая современная, первая причина как раз высокое КПД современных котлов, в работе они находятся непродолжительное время и нагрев систему до заданной температуры, отключаются, дымоход остывает, что при попадании влаги вызывает разрушение дымохода при замерзании ее в кладке, старые котлы работали чаще, да и выхлоп у них был горячее поэтому дымоход преимущественно всегда был теплым;

поэтому если уж хотите кирпичный дымоход то стройте его не менее чем в полтора кирпича толщины стенки при этом пропустив внутри трубу из нержавейки либо же используя материалы типа Фуранфлекс (в инте есть инфа кому интересно), делать это нужно для того чтобы агрессивная кислотная среда выхлопа не контактировала с кладкой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый Вечер Всем здешним)

Есть такой вопрос! Построили пристрой к 5ти этажному дому, узаконили и тут такая проблема пристройка стала то ли проседать, то ли в сторону уходить не пойму пока, но гипсокартонный потолок лопнул по шву соединения пристройки к Стенки дома. Что делать, может кто сталкивался? Есть задумка сшить уголками стенки пристроя к стене дома... но есть опасения, что пристрой не перестанет проседать, а лишь оторвется от Блока скрепленого со стенкой!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый Вечер Всем здешним)

Есть такой вопрос! Построили пристрой к 5ти этажному дому, узаконили и тут такая проблема пристройка стала то ли проседать, то ли в сторону уходить не пойму пока, но гипсокартонный потолок лопнул по шву соединения пристройки к Стенки дома. Что делать, может кто сталкивался? Есть задумка сшить уголками стенки пристроя к стене дома... но есть опасения, что пристрой не перестанет проседать, а лишь оторвется от Блока скрепленого со стенкой!

 

ничего не сделаете. Проседать не прекратит, хоть чем сейчас крепите, будет колбасить каждый год после зимы. Все крепления вырвет. если грунт уплотняется - встанет в каком то положении всё равно, а чтобы зимой не колбасило - утеплите грунт вокруг фундамента пристроя. Проверьте еще не прорвало ли трубу в подвале, и не подтапливает ли грунт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

утепление тоже особо не поможет

страшного в этом ничего правда нет просто постоянно будет небольшая трещинка между строениями, это нормально для любых пристроев.

 

Конечно гипсокартонный потолок в таких случаях не применяют, попробуйте натяжной думаю для него эти движения будут не критичны

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Куплю кирпич красный нужно 50 штук до 5 рублей заберу сам.

может есть у кого на продажу?

post-18602-1346221285_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Астраханец+

у меня возьми ))) я брал по 5,5 .. также и отдам (немного с избытком взял) )

телефон в подписи..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

post-32869-1346226209_thumb.jpg

На критику, будет ли работать данная система. Система раньше была на двух котлах 1 этаж отдельно, второй отдельно. Теперь предлагают так объединить не меняя систему целиком, а только обвязку котла. Что скажете спецы по отоплению?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

puaro

однотрубка? каждая следующая комната вдвое холоднее пердыдущей?

а почему не в две?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
puaro

однотрубка? каждая следующая комната вдвое холоднее пердыдущей?

а почему не в две?

Система уже существующая, переделывать ее не хочется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
post-32869-1346226209_thumb.jpg

На критику, будет ли работать данная система. Система раньше была на двух котлах 1 этаж отдельно, второй отдельно. Теперь предлагают так объединить не меняя систему целиком, а только обвязку котла. Что скажете спецы по отоплению?

 

Надо будет поставить пару кранов на обратке для балансировки протока в регистр и на второй этаж, потому что второй этаж по любому бОльшее сопротивление чем регистр первого. Циркуляционник ставится в разрыв а не в параллель, рассчитать его надо будет хорошо. Расширительный бак лучше ставить перед насосом (по пути жидкости) и он должен быть закрытый. Открытый расширительный бак выкинуть. На чугунину на каждую - регулировочный кран. Работать будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединиться к общению

Вы можете написать сейчас, а зарегистрироваться потом. Если у Вас есть аккаунт, войдите, чтобы написать с него.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...