merlin666 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 Вентиляция стояка где в этой схеме? Или клапан впуска воздуха? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rundel Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 если стояк каналюги сверху выходит на чердак то его надо обязательно вывести НАД крышей.. если стоит клапан там - то убрать.. у меня сейчас стояк каналюги на чердак выходит холодный.. и оттуда сифонит по вентканалам во все комнаты аж на первый этаж.. установка клапа решила проблему вони но появилась проблема срыва гидрозатворов.. поэтому как наладится тепплое время года буду в любом случае выводить на чердак.. всякие герметики мне кажется ерунда.. я собирал просто на резинках.. ну местами на герметик обычный силиконовый .. кстати кто знает где купить красивую какуто ерундульку для оформления стояка над крышей из профлиста зеленого цвета )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
duke Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 Народ, вопрос такого плана, весной собираюсь начать копать котлован под подвальный этаж - куда сбагрить 200 кубов земли (хотелось бы еще и денежку какую нибудь получить за нее)??? Может нужно кому? Самовывозом))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 Народ, вопрос такого плана, весной собираюсь начать копать котлован под подвальный этаж - куда сбагрить 200 кубов земли (хотелось бы еще и денежку какую нибудь получить за нее)??? Может нужно кому? Самовывозом))) От земли зависит, и от района, самовывоз - это гуд, а грузить кто будет? Камазы по часам берут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
iec Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 Вентиляция стояка где в этой схеме? Или клапан впуска воздуха? в указанной выше теме нет вообще вентиляции... дофига домов видел с подобной канализацией, ничего не воняет...просто 110я труба от унитаза уходит в пол/землю и идет к яме...никакие гидрозатворы не срывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Rundel Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 в указанной выше теме нет вообще вентиляции... дофига домов видел с подобной канализацией, ничего не воняет...просто 110я труба от унитаза уходит в пол/землю и идет к яме...никакие гидрозатворы не срывает поясни физику работы тогда.. не хочется мне крышу дырявить.. ноя не представвляю как будет работать без вентиляции каналюга.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
iec Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 Давно пытался здесь поговорить про канализацию и вентиляцию...определиться, нужна ли фановая труба?как правильно проложить канализацию? как сделать вытяжку в сан узле и кухне, можно ли вывести на холодный чердак или делать отверстия в стенах и ставить принудительные...вопросов мого, може обсудим детально? поясни физику работы тогда.. не хочется мне крышу дырявить.. ноя не представвляю как будет работать без вентиляции каналюга.. я ж не физик, я юрист))) запах от каналюги должен ограждать водяной затвор...и герметичные швы самой трубы я тоже крышу не хочу дырявить и тем более фановую трубу прокладывать от унитаза... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Sonauto Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 У меня схема простая, три отдельные точки: кухня 50мм, ванная с раковиной 50мм и унитаз 110мм спускаются в подвал. Там соединяются в трубу 110мм и плавно с уклоном 1,5м на 14-15м уходит 110-ка в сливную яму. В яме есть вентиляция - труба 50мм выходит на высоту 2 метра. Это ниже, чем стоит сантехника в доме. Ничего не воняет. Сборка на штатные резинки. Никаких клапанов, затворов и т.п. З.Ы. Каждые 2-3 месяца я заливаю "Доктор Робик". Уже скоро 1 год как я перестал откачивать ямку. (не реклама). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
duke Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 февраля, 2017 От земли зависит, и от района, самовывоз - это гуд, а грузить кто будет? Камазы по часам берут Ну я и хочу сэкономить на копке))) Может у кого есть возможность (трактор, камаз) и необходимость в подсыпке участка, район Осыпной Бугор, земля с бугра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Владимир30 Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 Нет вентиляции. Один санузел также собран+ванна, без вони работает, отличие только в длине уличной трассы, она короче. Я, кстати, себе дешевый вакуумный клапан с резинкой купил на 110-ю трубу. Можно и в отдельную тему вынести обсуждение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 Нет вентиляции. Один санузел также собран+ванна, без вони работает, отличие только в длине уличной трассы, она короче. Я, кстати, себе дешевый вакуумный клапан с резинкой купил на 110-ю трубу. Можно и в отдельную тему вынести обсуждение... Объясню в чём суть вентиляции стояков канализации, я уже писал об этом но повторюсь. Итак - вентиляция канализации при использовании ЛОС (Септики и прочие Биолы) крайне необходима по нескольким причинам. Первое - срыв гидрозатворов, происходит обычно если в системе много поворотов и объединений 110 и 50 труб, физика процесса - при залповом сбросе воды (обычно унитазом) в 110 трубу, на ближайшем повороте (или в вертикальном отрезке стояка, если смыв со второго этажа) вода занимает всю поперечную площадь трубы и так как она стекает вниз она за собой создаёт область разряжения, в котором давления воздуха меньше чем атмосферное (по сути поршень в шприце, когда в него набирают жидкость) и если сообщения с окружающей атмосферой прямого нет, начинается всасывание воды из гидрозатворов других сантехприборов, причем не обязательно всосать всю воду - главное получить связь с атмосферой, давление выравнивается, но воды в гидрозатворах мало, и она прекращает выполнять свою изолирующую функцию. Вот и вонь, и не только вонь. Поэтому и ставят обратные клапаны - которые впускают воздух при разряжении, и закрыты в обычном положении. Или проще - вывести трубу на крышу. Вторая функция - если система с септиком, после начала работы септика (это примерно полгода в тёплое время года, после начала использования - критерий - на поверхности воды начинает появляться пена) в нём его бактерии начинают вырабатывать газы, которые во первых вонючи, во вторых могут быть вредны и третье - огнеопасны, соответственно если нет вентиляции септика, и септик относительно герметичен,то в нём начинает копиться тот же самый метан, и при неблагоприятных условиях может даже жахнуть. Поэтому нужно вентилировать септик в любом случае, ставят трубы, но если нет вентиляции стояка то вонять будет на участке от септика, а так на высоте рассеивается и не воняет. Так что давайте так - по правилам, вентиляция необходима, а вот отступить от правил - это личное дело каждого в своём доме, рекомендовать нарушать правила - не нужно. По поводу резинок - герметик в этом узле наоборот ограничивает герметичность в работе,в нормальном режиме работы обычная двойная резинка держит 1.5 бара давления, при повышении резинки сильнее прижимаются и сильнее герметизируют, если намазать герметиком он не даст подвижности резинкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Владимир30 Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 Я со всем согласен, но разве может один унитаз на 2 этаже при смыве заполнить все сечение трубы? По резинкам мне все ясно. Я же спрашиваю, снаружи чем заделать стыки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 Я со всем согласен, но разве может один унитаз на 2 этаже при смыве заполнить все сечение трубы? По резинкам мне все ясно. Я же спрашиваю, снаружи чем заделать стыки? Еще как может, сливается то за раз 4-5 (а то и больше) литров воды, да еще и не совсем воды По стыкам - раз уж хочется, возьми вот такую ленту http://xn--90afqsbambik.xn--p1ai/catalog/13731-skotch_lenty_malyarnye_serpyanka/96723-lenta-super-lenta-moment-universalnaya-25-m/ да замотай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
iec Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 Объясню в чём суть вентиляции стояков канализации, я уже писал об этом но повторюсь. Итак - вентиляция канализации при использовании ЛОС (Септики и прочие Биолы) крайне необходима по нескольким причинам. Первое - срыв гидрозатворов, происходит обычно если в системе много поворотов и объединений 110 и 50 труб, физика процесса - при залповом сбросе воды (обычно унитазом) в 110 трубу, на ближайшем повороте (или в вертикальном отрезке стояка, если смыв со второго этажа) вода занимает всю поперечную площадь трубы и так как она стекает вниз она за собой создаёт область разряжения, в котором давления воздуха меньше чем атмосферное (по сути поршень в шприце, когда в него набирают жидкость) и если сообщения с окружающей атмосферой прямого нет, начинается всасывание воды из гидрозатворов других сантехприборов, причем не обязательно всосать всю воду - главное получить связь с атмосферой, давление выравнивается, но воды в гидрозатворах мало, и она прекращает выполнять свою изолирующую функцию. Вот и вонь, и не только вонь. Поэтому и ставят обратные клапаны - которые впускают воздух при разряжении, и закрыты в обычном положении. Или проще - вывести трубу на крышу. Вторая функция - если система с септиком, после начала работы септика (это примерно полгода в тёплое время года, после начала использования - критерий - на поверхности воды начинает появляться пена) в нём его бактерии начинают вырабатывать газы, которые во первых вонючи, во вторых могут быть вредны и третье - огнеопасны, соответственно если нет вентиляции септика, и септик относительно герметичен,то в нём начинает копиться тот же самый метан, и при неблагоприятных условиях может даже жахнуть. Поэтому нужно вентилировать септик в любом случае, ставят трубы, но если нет вентиляции стояка то вонять будет на участке от септика, а так на высоте рассеивается и не воняет. Так что давайте так - по правилам, вентиляция необходима, а вот отступить от правил - это личное дело каждого в своём доме, рекомендовать нарушать правила - не нужно. По поводу резинок - герметик в этом узле наоборот ограничивает герметичность в работе,в нормальном режиме работы обычная двойная резинка держит 1.5 бара давления, при повышении резинки сильнее прижимаются и сильнее герметизируют, если намазать герметиком он не даст подвижности резинкам. т.е. при простой схеме одноэтажного дома, где сливная труба имеет всего два поворота, можно вентилировать только саму яму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Владимир30 Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 @merlin666, Это просто хозлента? Я думал, такой надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
iec Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 @merlin666, Это просто хозлента? Я думал, такой надо 4145.jpg заморачиваешься... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 февраля, 2017 т.е. при простой схеме одноэтажного дома, где сливная труба имеет всего два поворота, можно вентилировать только саму яму? Вентиляция нужна В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, какая разница сколько этажей дом? В нормальной канализации вентиляция идёт по пути: Вент труба в септике (в которой воздух ЗАСАСЫВАЕТСЯ), уличная сеть, вертикальный стояк, выход над крышей. Так, и только так - правильно. Как вы сделаете - ваше дело, клапан впуска воздуха нужен по любому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Линкос Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 2 марта, 2017 Ребята подскажите трубу пнд какого диаметра выбрать для трубопровода питьевой воды на 2-3 дома, протяженность до точки вырезки 230 м? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ГМО Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 2 марта, 2017 Ребята подскажите трубу пнд какого диаметра выбрать для трубопровода питьевой воды на 2-3 дома, протяженность до точки вырезки 230 м? На 200 метров клал 25 ПНД местного производства. В итоге она взорвалась по шву, потому что докачивать давление надо было значительно, вода плохо шла, напора нехватало. В итоге переложил на ростовскую 63, проблем нет. до 100 метров 25 норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 3 марта, 2017 Ребята подскажите трубу пнд какого диаметра выбрать для трубопровода питьевой воды на 2-3 дома, протяженность до точки вырезки 230 м? От 50 диаметра, лучше 63, всё что выше уже идёт в отрезках а не в бухтах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Линкос Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 3 марта, 2017 я тоже склоняюсь к 50, 63 дорогая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Линкос Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 3 марта, 2017 2-ой вопрос-где подешевле это все купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 3 марта, 2017 2-ой вопрос-где подешевле это все купить? Я покупаю или у ИП Абуева на Моздокской, или на Адм Нахимова в сантехническом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Линкос Опубликовано 3 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 3 марта, 2017 Благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Линкос Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Share Опубликовано 4 марта, 2017 Нашёл пнд 50х2.9 по 42 руб, но продают бухтами по 100м. В оптсантехторге по 76 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...