Перейти к содержанию

Крематорий

Форумчанин
  • Публикаций

    133
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    6

Сообщения, опубликованные Крематорий

  1. 9 минут назад, Коминтерн сказал:

    Если я не прав, то было бы неплохо второй ракурс, если он конечно же есть.

    Ага! Счас! У обезъяны нутро выворачивает от победы в ВОВ над такими как он.

    На голимой фотке, стена дома бетонная а за фоткой кирпичная кладка.

     

    • Confused 2
    • Upvote 4
  2. 21 час назад, Мистер Хрюк сказал:

    Прибор же показывает строго ноль.

    Для меня это странно. Транзистор тоже не идеальный прибор. И падение напряжения на нем просто обязано быть, хоть какое-то.

    9 часов назад, Карлсон сказал:

    Имитация падения напряжения на пламени. и почему именно диод?

    Потому что пламя имеет проводимость как диод. Можно даже радиоприемник собрать детекторный на пламени. :) 

    Следствием чего и является фазозависимость некоторых схем датчиков пламени. 

    • Upvote 2
  3. 1 час назад, Мистер Хрюк сказал:

    Когда я включаю плату просто на столе, то эта часть контроля пламени, которая ничего не знает об остальной

    схеме и просто работает как ей полагается, не видя пламени, ВООБЩЕ НИКАК НИ РАЗУ не зажигает светодиод.

    Светодиод оптопары правильно?

    Хотелось бы узнать методику измерения зажигания светодиода оптопары.

    • Upvote 2
  4. 36 минут назад, Мистер Хрюк сказал:

    Когда пламя горит - электрод нагрет до красного каления.

    Это не показатель. Это же не термопара. Важна форма пламени. Корень пламени должен касаться горелки.

    38 минут назад, Мистер Хрюк сказал:

    Все случаи , о которых пишут в интернетах относятся к конденстору. Нет ни одного про оптопару или LM324.

    Это логично. Замена конденсатора влияет на напряжение 2,7в. нулевой уровень сравнения. Стабилитроны не идеальные приборы.

    34 минуты назад, Мистер Хрюк сказал:

    ВООБЩЕ НИКАК НИ РАЗУ не зажигает светодиод.

    Я про оптопару.. Светодиод на панели управления это совсем другая история :)

    • Upvote 2
  5. 7 часов назад, Карлсон сказал:

    Из идей

    Очень может быть что существует реально отрыв пламени и автоматика честно отрабатывает. Осень и весна способствует. :)

     

    Открыть переднюю крышку и запустить котел. Если ошибка пропадает - значит отрыв.

    В схеме есть ошибка.

    Схема работает таким образом: Пока нет пламени на выходе оптопары идут импульсы с частотой 50 Гц. Это сигнал что автоматика исправна, когда появляется пламя ширина импульсов уменьшается до нуля - это сигнал о наличии пламени. Когда что-то не так с пламенем ширина импульса уменьшается но остается.

    Я уже говорил чувствительность датчика можно увеличить с помощью С2 и С3, или R5 увеличить до 200-300 кОм. 

     

     

     

    • Upvote 2
  6. 1 час назад, Мистер Хрюк сказал:

    2. Ну только если несимметрия в этом конденсторном делителе. Но проверено - всё симметрично.

    3. Земля хорошая, проверено.

    4. 22В, в теории и практике.

    5. Вот почему он X2 в оригинале - загадка.

    6. Электролит проверен и заменён. Но это ничего не меняет.

    7. В схеме нарисован только светодиод - и это часть оптопары.

    8. РЕСПЕКТ

    Что меня смущает в X2 - он должен поглощать импульсные помехи - он ставится между питанием и нулём и пропускает помехи в ноль.

    Здесь же он стоит как гасящий - схема питается через него - и он наоборот пропустит помеху - не на ноль, а в схему.

    5. да какая загадка-то. У него отличие от обычных кондеров только в том что не горит, в прямом смысле этого слова и выдерживает импульсы ВН до 2,5 кВ. То есть просто ради пожаробезопасности и надежности схемы. Представь что этот кондер пробьет! Можно вообще вместо него резистор подобрать, только дорого будет и горячо.

    7 Тоже задавался вопросом как на управление уходит сигнал. Теперь понял. :)

    P.S.

    Если подобрать 2 кондера С2 и С3 на меньшую емкость чувствительность датчика повысится. Но без фанатизма. :) 

     

    • Upvote 1
  7. 32 минуты назад, Мистер Хрюк сказал:

    Я вот не понимаю, какое и где напряжение тут падает. Схема-то простая.

    Давай начнем из далека. Почему для датчика пламени важна фазировка подключения?

     

    • Upvote 1
×
×