Диагностика Ups


Midian

Рекомендуемые сообщения

если нет батареи на тест?
Автомобильный аккумулятор подцепи.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Автомобильный аккумулятор подцепи.

2 аккумулятора по 96 вольт надо)

Может ли УПС не включаться совсем, если вольтаж батарей составляет 50% от нормального напряжения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может ли УПС не включаться совсем, если вольтаж батарей составляет 50% от нормального напряжения?
Если вольтаж то да, может. Было такое.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если вольтаж то да, может. Было такое.

Тут просто APC Smart-UPS RT 5000VA. Проработала 4 года без остановки и в одну минуту просто отключилась и больше не включается, даже никакого сигнала не подаёт. Предохранители на входе целые. В электронику лезть не хочу. Я вот думаю, такая умная упса должна же была хоть какие-то признаки убитых батарей,а не просто отключится в один момент.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там наверное должна быть индикация состояния аккумулятора. Он вобще от аккумулятора часто работал? Или больше от сети. По идее не должно так с ним случиться. Наверное приёдёться в схему лезть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть проги тестовые под них,запускаешь прогу кабель цепляешь и все тебе будет,upsdiag по моему называется.А можешь тупо тестером напряжения батарей померить,если ниже номинала на 20% то не запустится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть проги тестовые под них,запускаешь прогу кабель цепляешь и все тебе будет,upsdiag по моему называется.А можешь тупо тестером напряжения батарей померить,если ниже номинала на 20% то не запустится.

Эти проги что-то покажут если УПС не включается вообще?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по идее должны,завтра попробую на своем ups.дежурное питание по любому должно подаваться на управление,а значит и на питание интерфейса.Напряжение на батарейках не мерил?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут просто APC Smart-UPS RT 5000VA. Проработала 4 года без остановки и в одну минуту просто отключилась и больше не включается, даже никакого сигнала не подаёт. Предохранители на входе целые. В электронику лезть не хочу. Я вот думаю, такая умная упса должна же была хоть какие-то признаки убитых батарей,а не просто отключится в один момент.

Вопрос: Отключилось в один момент при переходе на резерв(отлючение или скачки в электросети) или просто перестал работать?

До пропадания питания обычно незаметно неисправных АКБ. Такие ИБП как APC Smart-UPS On-Line работают как стабилизатор до пропадания электричества, ИМХО должен и без батарей работать. Возможно и не в АКБ дело, а неисправность схемы самого ИБП.

 

4 батареи, вольтаж рабочий наверно 50 вольт, а значит все батареи стоят последовательно, при повреждении одной единственной "банки" из 24 нарушается общая работоспособность цепи. 4 года для батарей это край почти. Даже если сдох один АКБ, менять надо все четыре.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по идее должны,завтра попробую на своем ups.дежурное питание по любому должно подаваться на управление,а значит и на питание интерфейса.Напряжение на батарейках не мерил?

На каждой батарее ~5,5 вольт. В одном блоке из 8 батарей ~46. Батареи 12 вольт, 5 ампер.

Вопрос: Отключилось в один момент при переходе на резерв(отлючение или скачки в электросети) или просто перестал работать?

Именно в момент отключения в серверной никого не было. Просто зашли, а серваки не работают - УПС не включается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

меняй батарейки и не парься...с такими он по любому не включиться.А прогу на упс все равно скачай и поставь,новые акб по любому калибровать придется,да и в дальнейшем сможешь следить за ним,там много всяких функций удаленно можешь им управлять полностью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На каждой батарее ~5,5 вольт. В одном блоке из 8 батарей ~46. Батареи 12 вольт, 5 ампер.

 

Именно в момент отключения в серверной никого не было. Просто зашли, а серваки не работают - УПС не включается.

Не может такой мощный аппарат работать от 5Ah батарей!

Как они соединены? Последовательно или паралельно, смешанно? Сколько блоков по 8 батарей?

Выходит 46 вольт если последовательно по 5,5В... но если новые поставить будет уже по 13 вольт = 104 вольта!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не может такой мощный аппарат работать от 5Ah батарей!

Как они соединены? Последовательно или паралельно, смешанно? Сколько блоков по 8 батарей?

Выходит 46 вольт если последовательно по 5,5В... но если новые поставить будет уже по 13 вольт = 104 вольта!

Подключены последовательно. 2 блока по 8 батарей 12В, 5А. На "смешанность" завтра проверю внимательней.

меняй батарейки и не парься...

Очково заказывать 16 батарей. Вдруг не в их дело) Ещё заметил повреждённый канденсатор на 2.5µF. Завтра постараюсь выложить фото.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не может такой мощный аппарат работать от 5Ah батарей!

Как они соединены? Последовательно или паралельно, смешанно? Сколько блоков по 8 батарей?

Выходит 46 вольт если последовательно по 5,5В... но если новые поставить будет уже по 13 вольт = 104 вольта!

http://www.dostavka.ru/product_id/5182774 вот его родные батареи

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подключены последовательно. 2 блока по 8 батарей 12В, 5А. На "смешанность" завтра проверю внимательней.

 

Очково заказывать 16 батарей. Вдруг не в их дело) Ещё заметил повреждённый канденсатор на 2.5µF. Завтра постараюсь выложить фото.

давай.Немного пораньше бы обратился .у меня как раз два смарта на ремонте были соответственно два блока батарей.Можно было подкинуть.Сейчас один 2000 остался у него 4 АКБ последовательно по 12 вольт 7А

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На каждой батарее ~5,5 вольт.

Очково надеяться на упсу с такими аккумуляторами. Как вообще он дожил с таким разрядом

Ставь новые аккумы и не парься. Электроника изначально начинает питаться от аккумуляторов, а не от сети.

 

-=1558=-, считаем: блок из 8 аккумов по 12 вольт дает 96 вольт. Для простоты расчетов примем кпд упсы за 100%. При номинальной нагрузке 5кВа получаем ток 52А. Вот где удивляться надо. Так что скорее всего все аккумы соединены последовательно, выдавая напряжение 196В с током 26А, что уже вполне по силам аккумулятору емкостью 5Ач.

Ссылка на комментарий