Dimradio Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Как я понял, от щита в подъезде в квартиру идёт несколько линий. На комнаты, на одну из розеток в прихожей, на ванную и кухню. На кухне стоит стиралка которая при работе периодически выбивает автомат и пропадает свет в ванной но на кухне он есть и сама стиралка при этом продолжает работать. Выбивает именно тогда когда стиралка греет воду. Сам залезть и разобраться собираюсь завтра но, пока не могу даже предположить как такое возможно что нагрузка на одной линии вышибает автомат на другой. Как так элехтрики могли в своё время так развести проводку? Может предложите возможные схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Афоня Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Реализовать-то можно, но вот чтоб такое использовали в квартирах- не слышал... На пароходах это реализовано так. В общей сети стоит реле перегрузки, как только значение тока превышает уставку- происходит отключение не ответственных потребителей, чтоб снизить общую нагрузку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
КТ361Б Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Веди новую проводку к стиралке. Я как в квартиру въехал, сразу так сделал. У меня на ней же нагреватель и чайник. Все мощные потребители на новой проводке. Провод толсный, все стыки пропаяны, автомат отдельный. Чего же боле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
КТ361Б Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Возможно то что выбивается есть УЗО. А выбивается оно потому что у машины есть утечка с нагревателя на заземление. Но это только предположение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
кИтальянец Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Вот-вот, может пора уже тэн менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimradio Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Вот-вот, может пора уже тэн менять. Рановато по сроку. Если что то наверное вопрос гарантии. Возможно то что выбивается есть УЗО. УЗО отрабатывало бы линию нагрузки а она остаётся подключеной. Да и не знаю пока есть там что или нет. Завтра посмотрю. Реализовать-то можно, но вот чтоб такое использовали в квартирах- не слышал... На пароходах это реализовано так. Вот как раз сын прежней хозяйки флотский. Может приспособил чего такого из судовой автоматики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ast78512 Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Автоматы одинаковые стоят? Вплотную друг к другу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimradio Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Не все вплотную. Группами стоят. Там их 4 или 5 моих. В щиток пока не лазил. Завтра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Ast78512 Опубликовано 5 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 5 ноября, 2016 Если более мощный автомат стоит вплотную к менее мощному, нагрев мощного автомата может нагреть соседний, и сработает тепловая защита... ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimradio Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 6 ноября, 2016 Если более мощный автомат стоит вплотную к менее мощному, нагрев мощного автомата может нагреть соседний, и сработает тепловая защита... ИМХО Вот скорее всего так и есть. Сегодня посмотрел, эти два автомата который на линию к стиралке и который на освещение в ванной и туалете, вплотную стоят. Все они на 25А. Внешне следов перегрева нет. В остальном ни каких аномалий разводки. УЗО нет. Только не понятно почему он сам не отрубается когда греется. Неисправный наверное. Поменять нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Афоня Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Share Опубликовано 6 ноября, 2016 25 А выбивает? то ж ты там включаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Dimradio Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 6 ноября, 2016 @Афоня, Да не, его похоже как и предположил @Ast78512, от тепла соседнего выбивает. Сам он сейчас только двумя лампочками нагружен. Розетка которая на нём ещё сидит не используется. Сегодня времени мало было чтобы подробнее смотреть. Определил только что к чему. Позже попробую поменять автомат(ы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.