В общем имеется АОГВ, система собрана на металлических трубах (батарей нет), 2 контура, т.е. один ушел влево, другой ушел вправо и в таком же порядке приходят к низу котла слева и справа. Один контур греется плохо, ВОПРОС: куда ставить насос сверху (выход с котла) или снизу (вход в котел), если ставить снизу, то его получится поставить только на правый или на левый контур. если же ставить сверху, то на одном контуре снизу нужно ставить краник, прав ли я? Спецы подскажите как поступить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ставил общий насос на обратке, потом шло распределение с регулировкой.

Если контура разделены  и не получится объединить, то на каждый ставить придется...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

можно ставить и туда и туда, только на трубу которая идет в котел, на ветку ставить не стОит, для балансировки расхода по веткам нужно будет в обратку и справа и слева врезать по крану, и с их помощью отрегулировать расход по веткам. Вопрос  - куда подключен расширительный бак, в какую ветку?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

можно ставить и туда и туда, только на трубу которая идет в котел, на ветку ставить не стОит, для балансировки расхода по веткам нужно будет в обратку и справа и слева врезать по крану, и с их помощью отрегулировать расход по веткам. Вопрос  - куда подключен расширительный бак, в какую ветку?

Расширительный бак подключен как раз в ту ветку, которая прогревается нормально

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Расширительный бак подключен как раз в ту ветку, которая прогревается нормально

Всегда делали общий выход и общую обратку. а оттуда делали разбор. В общую и расширительный бак ставили

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всегда делали общий выход и общую обратку. а оттуда делали разбор. В общую и расширительный бак ставили

я сейчас схематично нарисую что да как, чтобы было более менее понятно  )))

 

post-466-0-55719800-1378665820_thumb.jpg

 

как то так

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я сейчас схематично нарисую что да как, чтобы было более менее понятно  )))

 

attachicon.gif111.jpg

 

как то так

У меня стояк выходит в расширительный,с которого идет разбор по веткам,одна из которых вдвое короче,но работают обе с одной температурой. Трубы на 50 без батарей,бак на сто литров,обратка сводится в один вход в АОГВ. Все норм,никаких кранов и прокачивающих насосов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В обе обратки надо врезать по крану на 50, и параллельно им трубой на 25 приварить насосы. Включаться насосы должны отдельно друг от друга.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В обе обратки надо врезать по крану на 50, и параллельно им трубой на 25 приварить насосы. Включаться насосы должны отдельно друг от друга.

 

а если поставить два крана и один насос? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда контур без насоса будет работать плохо. У циркуляционных насосов есть свои переключатели скорости циркуляции. Так что лучше поставить два, один раз отрегулировать и забыть.

Ссылка на комментарий