Нужна помощь в ремонте Apc Back-ups Rs 800va 230v


kazap2

Рекомендуемые сообщения

Нужна помощь в ремонте APC Back-UPS RS 800VA 230V

Помощь не бесплатно за деньги.

Кто возьмется отремонтировать.

Проблема в следующем:

Такая ситуация. При включении UPS (в сеть включен, нагрузки нет) сначала мигает индикатор On Line, затем через пару секунд, красным светом загорается индикатор Overload, вместе с которым раздается истошный писк. Если добавить нагрузку в виде монитора и системного блока, то пока мигает индикатор On Line, компьютер работает. Как только загорается индикатор Overload, всё вырубается. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и как это исправить?

Возил в ТАН сказали, нет запчастей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возил в ТАН сказали, нет запчастей.
Нету. А чего нету? Каких именно запчастей? Диагностику то наверное сделали и денег взяли?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нету. А чего нету? Каких именно запчастей? Диагностику то наверное сделали и денег взяли?

Сказали полетела микруха.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возил в ТАН сказали, нет запчастей.

лично у меня не единожды железки после вердикта ТАНа "сламатая она у вас" прекрасно работали без всяких паяльников шаманства и бубнов- кому надо, сделают выводы об организации.

 

напиши bbden175- толковый товарищ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если он будет занят то вот тоже ответственный товарищ http://forum.astrakhan.ru/index.php?showuser=9462

С ним я уже разговаривал и сним договорились.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты