puaro Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Share Опубликовано 10 января, 2012 Это который 220 В по ж/б столбам (двухжильный), нужно предположительно метров 400-500. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 10 января, 2012 Жалоба Share Опубликовано 10 января, 2012 400-500 метров это барабан только, есть на чем забрать? Так 400 или 500 метров? Когда нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
puaro Опубликовано 10 января, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 января, 2012 Точно надо измерить, а почем? Есть Газель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Share Опубликовано 11 января, 2012 Тут фигня в том, что двужильные провода, к которым относится СИП-4, не предназначены для прокладки на такие расстояния, а провод СИП-2, который с несущей жилой - в нем 4 провода. В вашем случае нужно магистральную (по столбам) линию вести проводом СИП 3*25 +1*35 (или бОльшим сечением для уменьшения потерь, можно посчитать) а отвод к дому с последнего столба делать СИП-4 2*16. Определитесь сначала с проводом. По ценам: СИП-2 3*25+1*35 от 80-90 рублей за метр СИП-4 2*16 - 20-25 рублей за метр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...