tremp Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 августа, 2015 Живу в 3-ем ЮВ, в доме серии 135А. После того, как нам провели кап.ремонт обнаружил, что заземляющий контакт выходящий из моей квартиры подключили к нейтрали в щитке (нейтральный тоже к нейтрали), но в щитке также имеется внешний (судя по маркировке) заземляющий контакт - подключен на корпус щитка. Спрашивается зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alex30region Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 августа, 2015 зануление сделано, контура заземления как такового нету видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
tremp Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 августа, 2015 зануление сделано, контура заземления как такового нету видимо зачем тогда контакт тянуть снизу и разводку на корпус щитка делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alex30region Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 августа, 2015 3 фазы, ноль и земля, так положено делать.Надо смотреть есть ли вообще заземление, при кап.ремонте был заложен кабель как и положено 5-ти жильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
tremp Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 августа, 2015 да - тоже склоняюсь, что просто надо посмотреть есть ли земля, и если есть, то переподключить вывод с квартиры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alex30region Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 августа, 2015 @tremp, она то может и "есть" просто от неё толку нет, надо мерить, до 4Ом это норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
tremp Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 августа, 2015 надо мерить а вот это засада - на сколько понимаю это я сам не померю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alex30region Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 августа, 2015 @tremp, мегаомметр нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Миша777 Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 17 августа, 2015 А в жек не вариант обратиться к электрику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 18 августа, 2015 Смотрите ребят, в многоэтажках применяется система электроснабжения TN-C, в ней используется совмещенный нейтральный и заземляющий проводник (PEN), в дом заходят 4 провода с подстанции, PEN повторно заземляется на вводе в дом, и идёт по всем этажам. Если необходимо защитное заземление в квартире, то необходимо PEN в щите разделить на нулевой проводник (N) и защитный (PE) ДО счетчика, для этого ставится нулевая шинка, на неё заводится PEN проводник (в многоквартирном доме в качестве такой шинки можно использовать корпус щита, но сажать желательно под один винт), и из него выходит N и PE и дальше они нигде не должны пересекаться. N идёт в счетчик и из него далее в квартиру, PE идёт третьим проводником в квартиру. Так что всё в принципе правильно сделали электрики. И да - по вашему, для чего необходимо заземление то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
квази Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Share Опубликовано 19 августа, 2015 чтобы узо сработало... до ЧП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...