Перейти к содержанию

ТП рядом с участком


Рекомендуемые сообщения

Рассматриваю вариант покупки участка на границе которого установлена КТП на бетонных ножках

визуально похожа на такую http://www.elec.ru/_thumb/800x600/files/20.../machta-hor.jpg

Подскажите, не будет ли потом проблем при узаконении дома или при подключения к газу?

Наверняка есть нормативы.

 

Заранее благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рассматриваю вариант покупки участка на границе которого установлена КТП на бетонных ножках

визуально похожа на такую http://www.elec.ru/_thumb/800x600/files/20.../machta-hor.jpg

Подскажите, не будет ли потом проблем при узаконении дома или при подключения к газу?

Наверняка есть нормативы.

 

Заранее благодарен.

 

Пункт 4.2.68 ПУЭ. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:

16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;

20 м - при степени III;

24 м - при степени IV и V.

 

По поводу газа - рядом с КТП газовая линия идти не может, и не может пересекать ВЛ 10 кВ (если газовая линия надземная).

 

Я бы не стал покупать такой участок - деревья в защитной зоне сажать нельзя, КТП гудит причем низкочастотно, высоковольтная линия опять же рядом (от нее 6 метров защитная зона, поэтому если по участку идет - нельзя в зоне ничего строить и сажать), ИМХО совсем беспонтовый участок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты