vital202 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Share Опубликовано 23 июня, 2017 Доброго дня, необходимо сделать отопление в 2х этажном частном доме, подключить котел(24), сделать разводку воды, канализацию..по работе все радиаторы уже висят, котел висит, канализационные кольца вкопаны, дыра пробита, в фундаменте закладная есть, всего радиаторов 23, вот нужно это все дело соединить по наружке!(по страинке) вопрос ко всем, (1.) сколько это дело может стоить, (2) может есть тут спецы, пишите в личку свои контакты, или есть у кого проверенные люди! а то по объявлению 2ое просто не пришли, один приехал, но цену назвал не глядя, так меня совсем не устроило, посоветуйте нормальных мастеров! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Владимир30 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Share Опубликовано 23 июня, 2017 Исходя их своего самостоятельного опыта монтажа полипропилена, могу только подсказать - делать обязательно двутрубную систему: центр. труба 32-40мм, к радиаторам 20мм, на радиаторы радиаторную арматуру, смотреть, чтобы паяльник был недешевый (если мастера будут делать) это позволит контролировать температуру сварки труб (270гр.), для каждого диаметра труб свое время нагрева. Я пожалел денег на гидравлический расчет (а сам не смог сделать), в итоге центр. трубу сделал 25мм, и мне понадобился, помимо котлового, еще 1 цирк. насос, в остальном все норм. Судя по количеству радиаторов, система относительно большая по литражу теплоносителя, штатного расширительного бака в котле не хватает, однозначно, надо докупить внешний закрытый расш. бак, грубо 24-32л. На радиаторах до 10-12 секций (если алюминий/биметалл) подключение желательно делать - подача верх, обратка низ с противоположной подаче стороны, в остальных случаях достаточно и низ-низ, резьбовые соединения паковать на лен с пастой. Не являюсь гуру, но если эти моменты монтажник отопления озвучит, это уже ему плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Recruit Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Share Опубликовано 23 июня, 2017 @Владимир30 хотел всегда узнать когда указывают размер трубы что имеют ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Владимир30 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Share Опубликовано 23 июня, 2017 Достаточную скорость теплоносителя в системе, она (скорость) нормирована, скорость, в свою очередь, влияет на теплосъём с теплообменника котла (в моем случае было частое тактование при низкой скорости) и эффективность системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 24 июня, 2017 Жалоба Share Опубликовано 24 июня, 2017 Правильный вопрос задали про трубу, а ответ неверен) Указывая размер 32 например для пропиленовой трубы вы по сути ничего не говорите, так как это - наружний диаметр, а внутренний может быть по факту совсем другим и разным для разных типов труб, например для трубы 32 pn10 (которая держит 10 атмосфер) и идёт обычно на холодную воду, толщина стенки составляет 2.9 мм, и внутренний проход трубы в этом случае 26 мм. У той же 32 трубы но pn20 которая на горячую воду у нее толщина стенки уже 5 мм, и внутренний проход уже 22 мм. причем у разных производителей толщина стенки труб на одном и том же внешнем диаметре может быть разной, как и проход трубы. А вот для труб из полиэтилена всё по другому, и стенка тоньше при тех же выдерживаемых давлениях. Поэтому в гидравлике обычно оперируют понятием "условный проход" и расчеты ведут в нём, а дальше от выбранногр типа труб уже происходит выбор диаметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Владимир30 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 5 июля, 2017 Не спорю, не понял вопроса, но, по-моему, есс-но, что при выборе в магазине армированной трубы проходные сечения у 25 и 32 будут разные. Можно было и не спрашивать меня об этом, т.к. ответ и так был на поверхности: В 23.06.2017 в 13:41, Владимир30 сказал: Я пожалел денег на гидравлический расчет (а сам не смог сделать), в итоге центр. трубу сделал 25мм, и мне понадобился, помимо котлового, еще 1 цирк. насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
RaSt Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Share Опубликовано 18 августа, 2017 В 23.06.2017 в 11:03, vital202 сказал: Доброго дня, необходимо сделать отопление в 2х этажном частном доме, подключить котел(24), сделать разводку воды, канализацию..по работе все радиаторы уже висят, котел висит, канализационные кольца вкопаны, дыра пробита, в фундаменте закладная есть, всего радиаторов 23, вот нужно это все дело соединить по наружке!(по страинке) вопрос ко всем, (1.) сколько это дело может стоить, (2) может есть тут спецы, пишите в личку свои контакты, или есть у кого проверенные люди! а то по объявлению 2ое просто не пришли, один приехал, но цену назвал не глядя, так меня совсем не устроило, посоветуйте нормальных мастеров! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! Чем все закончилось в итоге? Нашел специалистов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vital202 Опубликовано 20 августа, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 20 августа, 2017 Доброго дня закончилось благополучно, нашел человека по объявлению,.. встречался с 5 или 6 спецами, меня не устроили, то сумму не глядя называли, мол что смотреть, дай денег, что-нибудь сделаем...другой кормил завтраками...до сих пор бы делал, остальным было все равно какой у меня котел, как его правильно нагрузить, чтоб вся система проработала не один год.. цены кстати ломят все нереальные..минимум 45р..и ток за отопление, у меня ж еще и канализация и водоснабжение, сумма выходила солидная.. но нашел человека, хорошо знающий свое дело, рассчитал все как надо, предложил вариант и сделал, цена работы за все! 40т.р. осталось немного возни по газу и будем греться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Matroskin_kot Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Share Опубликовано 20 августа, 2017 1 час назад, vital202 сказал: осталось немного возни по газу и будем греться)) котел не запускали? я не спец, но насосов многовато. при водоотборе горячей воды что они будут прокачивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ГМО Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Share Опубликовано 20 августа, 2017 18 минут назад, Matroskin_kot сказал: котел не запускали? я не спец, но насосов многовато. при водоотборе горячей воды что они будут прокачивать? раздельные узлы подмеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vital202 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 августа, 2017 10 часов назад, Matroskin_kot сказал: котел не запускали? я не спец, но насосов многовато. при водоотборе горячей воды что они будут прокачивать? Площадь дома большая, а по проекту максимум разрешили 24кв котел, чтобы обогреть такую площадь его не хватит, он будет молотить без остановки, поэтому решили разгрузить котел применив "гидрострелку", каждое крыло дома - отдельный контур, с отдельным насосом.. каждый регулируется, если будет не хватать мощности, будем отключать не оч важные части дома))))))но такие системы человек до меня уже делал в домах побольше и проблем нет! как запустимся, отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 августа, 2017 Система с гидрострелкой. Только сделана неправильно. Из косяков - 1. СЕЧЕНИЕ гидрострелки должно быть на ПОРЯДОК (т.е. в 10 раз) выше чем подсоединяемые трубопроводы - например если отходят 20 трубы то гидрострелка должна быть из 63 трубы. 2. Гидрострелка должна быть ЗАМКНУТА по дальнему краю если используются две трубы как у тебя, если гидрострелка в оригинале из одной трубы- то она одним концом цепляется на выход котла, вторым ко входу котла, у тебя замыкания нет, есть байпас перед гидрострелкой. 3. Не вижу перекрывающих кранов на входе в котёл (может они есть но их не видно). 4. Нет воздухоотводчиков на гидрострелке, через котловой очень долго при такой схеме воздух выходить будет, а может и не выйти никогда при обычном режиме. 5. Нет сливного крана и воздухоотводчика на гидроаккумуляторе, не обязательно но желательно - раз в год нужно контролировать давление в гидрике, БЕЗ воды, соответственно в данной схеме это сделать тяжко, а если бы был кран спуска - вводной перекрыл, воду из трубы и гидрика слил, и проверяй давление и подкачивай, потом кран открыл, воздух из трубопровода вышел сразу и работай дальше. А у тебя придётся перекрывать кран, откручивать от гидрика трубу, сливать на пол и в тазик куда попадёт, потом закручивать и запускать - лишние телодвижения и порча прокладок Ну и косой фильтр чуть провернуть не хватило запалу, чтоб он вниз смотрел и работал лучше Ну и 20 трубы на горячую воду - всё же маловато, не любите себя Особенно если дом большой и хотя бы 3 точки водоразбора. У меня то дом небольшой и то сейчас уже 3 точки, а будет 6. Это из того, что увидел навскидку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
RaSt Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 августа, 2017 17 часов назад, vital202 сказал: Доброго дня закончилось благополучно, нашел человека по объявлению,.. встречался с 5 или 6 спецами, меня не устроили, то сумму не глядя называли, мол что смотреть, дай денег, что-нибудь сделаем...другой кормил завтраками...до сих пор бы делал, остальным было все равно какой у меня котел, как его правильно нагрузить, чтоб вся система проработала не один год.. цены кстати ломят все нереальные..минимум 45р..и ток за отопление, у меня ж еще и канализация и водоснабжение, сумма выходила солидная.. но нашел человека, хорошо знающий свое дело, рассчитал все как надо, предложил вариант и сделал, цена работы за все! 40т.р. осталось немного возни по газу и будем греться)) 17 часов назад, vital202 сказал: Доброго дня закончилось благополучно, нашел человека по объявлению,.. встречался с 5 или 6 спецами, меня не устроили, то сумму не глядя называли, мол что смотреть, дай денег, что-нибудь сделаем...другой кормил завтраками...до сих пор бы делал, остальным было все равно какой у меня котел, как его правильно нагрузить, чтоб вся система проработала не один год.. цены кстати ломят все нереальные..минимум 45р..и ток за отопление, у меня ж еще и канализация и водоснабжение, сумма выходила солидная.. но нашел человека, хорошо знающий свое дело, рассчитал все как надо, предложил вариант и сделал, цена работы за все! 40т.р. осталось немного возни по газу и будем греться)) Достаточно аккуратно сделано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vital202 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 августа, 2017 12 часов назад, merlin666 сказал: Система с гидрострелкой. Только сделана неправильно. Из косяков - 1. СЕЧЕНИЕ гидрострелки должно быть на ПОРЯДОК (т.е. в 10 раз) выше чем подсоединяемые трубопроводы - например если отходят 20 трубы то гидрострелка должна быть из 63 трубы. 2. Гидрострелка должна быть ЗАМКНУТА по дальнему краю если используются две трубы как у тебя, если гидрострелка в оригинале из одной трубы- то она одним концом цепляется на выход котла, вторым ко входу котла, у тебя замыкания нет, есть байпас перед гидрострелкой. 3. Не вижу перекрывающих кранов на входе в котёл (может они есть но их не видно). 4. Нет воздухоотводчиков на гидрострелке, через котловой очень долго при такой схеме воздух выходить будет, а может и не выйти никогда при обычном режиме. 5. Нет сливного крана и воздухоотводчика на гидроаккумуляторе, не обязательно но желательно - раз в год нужно контролировать давление в гидрике, БЕЗ воды, соответственно в данной схеме это сделать тяжко, а если бы был кран спуска - вводной перекрыл, воду из трубы и гидрика слил, и проверяй давление и подкачивай, потом кран открыл, воздух из трубопровода вышел сразу и работай дальше. А у тебя придётся перекрывать кран, откручивать от гидрика трубу, сливать на пол и в тазик куда попадёт, потом закручивать и запускать - лишние телодвижения и порча прокладок Ну и косой фильтр чуть провернуть не хватило запалу, чтоб он вниз смотрел и работал лучше Ну и 20 трубы на горячую воду - всё же маловато, не любите себя Особенно если дом большой и хотя бы 3 точки водоразбора. У меня то дом небольшой и то сейчас уже 3 точки, а будет 6. Это из того, что увидел навскидку ну Вас))))))))))даже спорить не буду))) будем надеяться, что и так нормально будет, нет переделаем), на счет гидрострелки, смотрели готовые варианты, в магазах такие есть, размер не сказал бы что прям они большие, относительно отходящих труб, но стоят дорого((, решили так попробовать, если работать не будет, просто исключу ее, перекрыв кран, но будем надеяться на лучшее) по поводу труб для горячей воды, 20ти маловато в смысле напор слабый будет??? неприятненько.. ванная комната прям с обратной стороны стены, на которой котел висит..может прокатит...а нет повесим эл.нагреватель воды, у родителей дома так сделали и котел не напрягается и воды горячей 80литров всегда под рукой, на все хватает, вообщем скоро запустимся, посмотрим что и как, там видно будет, исправлять все вместе будем!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
merlin666 Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Share Опубликовано 21 августа, 2017 3 минуты назад, vital202 сказал: ну Вас))))))))))даже спорить не буду))) будем надеяться, что и так нормально будет, нет переделаем), на счет гидрострелки, смотрели готовые варианты, в магазах такие есть, размер не сказал бы что прям они большие, относительно отходящих труб, но стоят дорого((, решили так попробовать, если работать не будет, просто исключу ее, перекрыв кран, но будем надеяться на лучшее) по поводу труб для горячей воды, 20ти маловато в смысле напор слабый будет??? неприятненько.. ванная комната прям с обратной стороны стены, на которой котел висит..может прокатит...а нет повесим эл.нагреватель воды, у родителей дома так сделали и котел не напрягается и воды горячей 80литров всегда под рукой, на все хватает, вообщем скоро запустимся, посмотрим что и как, там видно будет, исправлять все вместе будем!))) Стоп, стоп Вы гидрострелкой называете вот тот кран перед вашим распределительным коллектором чтоли? А про 20 трубы - вы ж стопудов для горячей воды их взяли, да? У них стенка миллиметра 4, и от 20 диаметра остается 12 мм прохода. Для ванной через стенку хватит (но при хорошем напоре на вводе, в районе 3-х атмосфер), если же на кухню или во вторую ванную тащить - ёк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Matroskin_kot Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Share Опубликовано 5 сентября, 2017 В 21.08.2017 в 09:21, vital202 сказал: отдельный контур, с отдельным насосом.. обратных клапанов на контурах не видно, они есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AALEX Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Share Опубликовано 6 сентября, 2017 Что-то гидрострелки и не видно. Такое ощущение, что на подачу коллектор напрямую засадили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AMA3OH Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Share Опубликовано 20 сентября, 2017 и снова рекламер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
ГМО Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Share Опубликовано 20 сентября, 2017 1 час назад, AMA3OH сказал: и снова рекламер За политику ставки рухнули и хохлоботы переключились на шубы да стройматериалы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Matroskin_kot Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Share Опубликовано 16 ноября, 2017 В 21.08.2017 в 09:21, vital202 сказал: как запустимся, отпишусь! отапливаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
vital202 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 22:20, Matroskin_kot сказал: отапливаетесь? Доброго дня, да запустился, все отлично, в дом пока не переехали, но дом стоит теплый, вечерами занимаюсь ремонтом, на улице пока тепло, убавил котел на минимум, держу в батареях 40 градусов, обои клею в одной футболке..в целом очень доволен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
alexei76 Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Share Опубликовано 13 января, 2018 @vital202 В 30.11.2017 в 21:23, vital202 сказал: Доброго дня, да запустился, все отлично, в дом пока не переехали, но дом стоит теплый, вечерами занимаюсь ремонтом, на улице пока тепло, убавил котел на минимум, держу в батареях 40 градусов, обои клею в одной футболке..в целом очень доволен! А можно контакт этого мастера ??? Он только отоплением занимается?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...