Поясните пожалуйста, что делать в следующих случаях:

1. ТП или сети нужного напряжения принадлежащая МРСК находятся на расстоянии больше 500 метров от границ участка. Кто должен строить отводящую линию? я или МРСК.

и

2. В радиусе 500 метров есть сети нужного напряжения принадлежащая МРСК номиналом 6кВ. Как я понимаю отводящую линию должна строить МРСК ,а кто должен строить ТП 6/0,4 или 6/0,23

 

Если расстояние больше 500 метров в сельской местности (больше 300 в городской) то вы не подпадаете под закон о дешевом подключении и строить линию будете за свой счет, то же самое и с сетями на 6 кВ, ТП, линия низкого, линия высокого - всё за ваш счет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если расстояние больше 500 метров в сельской местности (больше 300 в городской) то вы не подпадаете под закон о дешевом подключении и строить линию будете за свой счет, то же самое и с сетями на 6 кВ, ТП, линия низкого, линия высокого - всё за ваш счет.

По первому вопрсу понял, спасибо.

А вот по второму можно уточнить:

т.е. если сети 6кВ, то неважно на каком расстоянии они находятся 500м или 5 метров, все равно всё придется делать за свой счёт, я правильно вас понял.

Получается в законе 2 оговорки: расстояние 300(город) или 500(село) метров и напряжение 0,4В или 0,23В так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По первому вопрсу понял, спасибо.

А вот по второму можно уточнить:

т.е. если сети 6кВ, то неважно на каком расстоянии они находятся 500м или 5 метров, все равно всё придется делать за свой счёт, я правильно вас понял.

Получается в законе 2 оговорки: расстояние 300(город) или 500(село) метров и напряжение 0,4В или 0,23В так?

 

Нет, в законе все написано верно - "сети нужной фазности и нужного напряжения", просто ситуация в другом - запросите 6 кВ вам дадут 6 кВ, но цена установки ТП будет очень серьезна, и дело даже не в Сетях а в проектировании, разрешения технадзора, контрольных органов, не говоря уже о монтаже только организацией имеющей допуск на работы в сетях высокого напряжений, вообщем геммор еще тот.

 

Тут выход можно найти по другому - например договориться с владельцем участка, который находится ближе к сетям чем вы и до которого от вас меньше 500 метров, чтоб он подключился по постановлению, после его подключения сети нужного напряжения и фазности окажутся на расстоянии меньше 500 метров от вас, и вы спокойно по постановлению подключитесь. Кончено это займет в два раза больше времени, но и стоить будет 550 рублей а не миллионы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По повду установки счётчика снаружи здания - жёсткое требование МРСК, обосновывают тем, что якобы были случаи обвинения контролёров в кражах при посещении дома и т.д. На самом деле, думаю, причина в другом: при прохождении кабеля через стройконструкции не трудно соорудить "левак", и потом обнаружить его без нарушения готделки и самой стройконструкции будет не возможно (если грамотно сделать, то никакой тестер не поможет) - при выполнении их требования по установке, линия до счёткика просамтривается как на ладони.

Я установил ящик (влагозащищённый IP54) со счётчиком на промежуточнге опоре у себя во дворе - никаких проблем не возникло. Монтаж полностью выполнил сам. В итоге затраты: 550 руб госпошлина, материалы и оборудование и 2 месяца беготни по инстанциям (при этом главное иметь терпение, внимательно записвать куда и к кому вас посылают на этот раз, и таскать при себе все документы в одной папке - мало ли где и что может понадобиться)))

Тянули время с выдачей ТУ - позвонил в отдел и попросил дать контакты руководства - через день ТУ получил...

При опломбировании счётчика наличие напряжения на входе обязательно (если 3 фазы - то обязательно напряжение должно быть на всех 3х) Клеммы вводного автомата (перед счётчиком ставится, нужен обязательно) опломбируют специальной наклейкой (ниакой самопальной крышечки, о которой сказали в ЦОКЕ, не понадобилось)

Всё сказанное относится к новому подключению, при замене существующего счётчика его перенос на фасад, помоему, не требуют....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По повду установки счётчика снаружи здания - жёсткое требование МРСК, обосновывают тем, что якобы были случаи обвинения контролёров в кражах при посещении дома и т.д. На самом деле, думаю, причина в другом: при прохождении кабеля через стройконструкции не трудно соорудить "левак", и потом обнаружить его без нарушения готделки и самой стройконструкции будет не возможно (если грамотно сделать, то никакой тестер не поможет) - при выполнении их требования по установке, линия до счёткика просамтривается как на ладони.

 

В частных дома еще фишка - ты имеешь право вообще не пускать проверяющих в дом, да и на участок в принципе тоже - это твоя частная собственность, только с милицией/судебными приставами. В некоторых регионах обязывают ставить на наружней поверхности забора/столбе, чтобы проверяющие могли не входя на частную собственность проверить показания счетчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В частных дома еще фишка - ты имеешь право вообще не пускать проверяющих в дом, да и на участок в принципе тоже - это твоя частная собственность, только с милицией/судебными приставами. В некоторых регионах обязывают ставить на наружней поверхности забора/столбе, чтобы проверяющие могли не входя на частную собственность проверить показания счетчика.

 

В договоре, помоему, прописано - 2 раза не пустил - на третий отрезают свет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

народ кто с СИПом часто общается, нужна помощь. Собираюсь тянуть линию до дома, растояние между опорами 30-60метров, и 1 пролет почти 120метров. Каким СИПом(СИП-2 1х16+1х25 или СИП-4 2х16) лучше тянуть. и как быть с этим бешеным пролетом? возможно ли обойтись без установки опоры?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
народ кто с СИПом часто общается, нужна помощь. Собираюсь тянуть линию до дома, растояние между опорами 30-60метров, и 1 пролет почти 120метров. Каким СИПом(СИП-2 1х16+1х25 или СИП-4 2х16) лучше тянуть. и как быть с этим бешеным пролетом? возможно ли обойтись без установки опоры?

 

Тебе по любому СИП-2, СИП-4 это ответвительный кабель - от столба к потребителю, его между опорами лучше не натягивать. 120 метров ты не прокинешь, нужен в любом случае премежуточный столб, вернее так - ты прокинешь, но провис будет ненормативный, могут порвать кабель - висеть низко будет. Так что столб полюбасу. Сам не протянешь - нужны раскатные ролики на такую длину, и вышка или трактор для натягивания кабеля, плюс арматуру СИП к столбам крепить лентой, а устройство для крепления дороговато стоит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

merlin666

спасибо за ответ. знач будем искать СИП-2, по поводу натяжки есть ГАЗон, остается тогда проблема натянуть этот пролет и арматура для крепления... остальные пролеты проблем не вызывают... еще рассматриваю вариант СИП+троссовка, но боюсь столбы сложатся....

 

 

Где продают у нас СИП-2? двухжильный...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы по улице тянули - за Ниву цепляли и натягивали пролёты метров по 50 - нормально справились)) А вот максимальная величина пролёта, количество и место установки промежуточных опор - всё это должно быть указано в техусловиях от поставщика электроэнергии, за самодеятельность можно потом по шапке получить...