Добрый день!
Входные данные: двухконтурный котёл Hotpoint Ariston BS II 24 FF, схема отопления показана во вложении.
Цветные - контуры тёплого пола.
Чёрное и розовое - основное отопление и радиаторы.
Два зелёных прямоугольничка - краны (открытые, нарисованы так) на трубах к контурам тёплых полов.
"К" в кружке - какой-то клапан, который чего-то там пропускает в одну сторону и не пропускает в другую.
"Н" в кружке - насос, чтобы разгрузить насос котла
Синие кружки - крантики на коллекторе "старта". Светлосиние - крантики на коллекторе "финиша". Открыты на полную всегда на синем контуре - это балкон. Остальные открыты на 10-15%
Из трёх радиаторов работает на полную мощность (открыт вентиль на полную на "входе") только средний. Левый открываю ради интереса раз-два в зиму. Правый, "последний" - открываю когда как. Но если открываю - то на полную.

Проблема следующая: при выставленной температуре на котле 50С, полы убавлены на максимум, но всё равно при этом горячие. А вот батареи отопления - еле тёплые!
На каждой батарее есть сисний такой крантик сверху - если его повернуть, оттуда вода льёт под напором, напор на котле падает сразу. Вода прохладная.
На котле основание крана на "старте" - рука терпит, но недолго. Металлические штуки коллекторов "старта" тёплых полов - похожи по температуре. А вот краны на батареях и сами батареи - еле тёплые. Пробовал включать и так, и так, и половину, и по очереди, и все сразу радиаторы - пофигу frown.gif?v=1487168898

ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТА!

post-96-0-70712500-1487268207_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"К" это точно обратный клапан или все таки трехходовой термостат - узел подмеса?

Ситуация следующая, второй насос создает давление больше чем давление от насоса котла и гоняет почти все тепло по малому контуру.

Зеленые краны практически полностью перекрыть на минимальную подачу (если К все таки термостат) и посмотреть что будет с батареями.

На батареях случайно не стоят терморегуляторы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

либо убавить производительность насоса, К вряд ли термостат скорее всего обратный клапан. он бы по температуре отрубал теплые полы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На обратке радиаторов есть регулирующие краны? Фотки сделай крана на входе и выходе радиатора.

Котёл выключается по набору температуры или нет?

Полы тёплые балансировал кто нибудь иль нет?

 

Клапан трехходовой температурный и на схеме нарисован и должен быть по факту в такой системе, насос теплых полов на насос основного контура здесь не влияет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня до этого была похожая ситуация 2 батареи были чуть теплые когда другие были норм, в итоге оказалось что забит грязевик. - почистил и все норм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во

post-96-0-46204000-1487342151_thumb.jpg

post-96-0-88241400-1487342157_thumb.jpg

post-96-0-84373100-1487342163_thumb.jpg

post-96-0-83375800-1487342176_thumb.jpg

post-96-0-93466700-1487342183_thumb.jpg

post-96-0-55302100-1487342191_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На обратке радиаторов есть регулирующие краны? Фотки сделай крана на входе и выходе радиатора.

Котёл выключается по набору температуры или нет?

Полы тёплые балансировал кто нибудь иль нет?

 

Клапан трехходовой температурный и на схеме нарисован и должен быть по факту в такой системе, насос теплых полов на насос основного контура здесь не влияет.

 

Мерлин, вот ты мне напомнил слово "трёхходовой" :)

Балансировка в чём заключаться должна была? Проектировал сам, клал сам, подключал и монтировал крантики-насосы-батареи специалист международной категории.

Котёл отрубается периодически, не всегда греет. Хз, по температуре, или нет :)

 

 

У меня до этого была похожая ситуация 2 батареи были чуть теплые когда другие были норм, в итоге оказалось что забит грязевик. - почистил и все норм

что за грязевик? где искать это нечто?:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мерлин, вот ты мне напомнил слово "трёхходовой" :)

Балансировка в чём заключаться должна была? Проектировал сам, клал сам, подключал и монтировал крантики-насосы-батареи специалист международной категории.

Котёл отрубается периодически, не всегда греет. Хз, по температуре, или нет :)

 

 

что за грязевик? где искать это нечто? :)

 

Вот у тебя на батареях стоит два крана - один с белой ручкой он на подаче, второй с внутренним отверстием под шестигранник (может быть под крышечкой), балансировочный, систему балансировать всё ж надо - тебе нужно приоткрыть на батареях НА ОБРАТКЕ краны. Пирометра у тя конечно ж нет, поэтому - приоткрыл, посмотрел как греется, если нужно еще приоткрыл, только медленно и потихоньку  :)

 

С твоими "коллекторами" отбалансировать теплый пол можно с трудом и очень долго :)

Балансировка - выравнивание скорости и количества подачи теплоносителя по контурам, если у тебя контуры теплого пола абсолютно одинаковы по длине - этого делать не нужно, в остальных случаях балансировка необходима - потому что если есть более короткий контур, то он на себя основной поток теплоносителя брать будет, уменьшая проток и теплоотдачу в других контурах.

И да - температура на поверхности пода для жилых помещений не должна быть выше 28 градусов, для помещений с постоянным нахождением людей, где не постоянное (коридоры и т.д.)  - там можно 29-30, в ванных комнатах - 32. Не более. Далее некомфортно совсем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@merlin666

Не, про тёплый пол - тут всё норм. Короткий контур открыт на полную - это балкон. Остальные два - кухня и ванная - открыты на подачу на самый минимум, выход открыт на максимум.

 

Ща надо найти инструкцию к насосу и как его убавить на минимум :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

Котёл отрубается периодически, не всегда греет. Хз, по температуре, или нет
если трехходовой перекрывается, то 24кВт котла отбираются одной батареей в 0,9 кВт естественно он (котел) отключится и будет тактовать, производительность насоса теплых полов регулируется ручкой на насосе 1, 2, 3, положения соответствует малая, средняя и большая скорости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из прочитанного и комментариев, лично я убавил бы скорость доп. насоса и приоткрыл регулировочную арматуру на обратке радиаторов.  

Не знаю, как в случае с теплыми полами, а в СО обычно на обратку ставят цирк. насосы, свой доп. насос именно на обратку поставил.

 

А здесь насос с фото на подаче или на обратке в контур теплых полов?

 

 

Как давно система существует? А то ощущение, что данная проблема не сразу проявилась или не до работы радиаторов было все  время работы системы?