Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

Semasim

Посоветуйте мастера по сплитам

Рекомендуемые сообщения

И зачем же?

 

Давай проведём эксперимент за твой счет - покупаешь сплит, на 410 фреоне, без вакууммирования его запускаешь (с продувкой или нет - по барабану), и если он через год не сдохнет - я за него тебе деньги отдам, идёт?

а то оказывается Mitsubishi Heavy, Daikin, Ballu - это сельпанские оказывается фирмы, которые требуют вакуумировать трассы в своих техкартах. 

 

И да, расскажи ка мне что за предохранительный клапан в сплитах, и  чем ты собрался продувать тоже интересно - каким именно газом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем? Чужого опыта мало?

 

https://www.forumhouse.ru/threads/92189/

 

Поверьте, за десять лет работы в области климатизации имею под наблюдением множество кондиционеров, даже не моими монтажниками поставленных, где вакуумирование не проводилось - работают и не ломаются лет этак семь-восемь.

 

Кстати, точно отдашь? Я бы не против получить сплит на-халяву.

Кстати в сервис мануалах к R22 и R410 сплитам компании Midea-Toshiba-Carrier черным по белому написано, что при установке сплита производится 3х секундная продувка магистрали фреоном из внешнего блока без всякого вакуумирования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем? Чужого опыта мало?

 

https://www.forumhouse.ru/threads/92189/

 

В 2011 году вполне мог быть сплит на 22 фреоне, вернее - скорее всего он именно на нём и был,  разницу не видите совсем? Еще раз тогда перечитайте мои сообщения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Кстати, точно отдашь? Я бы не против получить сплит на-халяву.

 

Ссыль на мануал пожалуйста, про продувку. 

 

Вот выписка из СМ Carrier

 

2. Запорный вентиль наружного блока обязательно должен
быть полностью закрыт (исходное положение). Подсоединяя его,
ослабьте гайки со стороны запорного вентиля, затем немедлен-
но (в течение 5 минут) подсоедините развальцованную трубу.
Если гайки держать ослабленными более длительное время,
то в трубы может попасть пыль и прочие загрязнения, что
впоследствии может привести к неполадкам. По этой причине
перед подсоединением необходимо стравить воздух из трубо-
провода с помощью хладагента.
3. Откачайте воздух (см. раздел «Выпуск воздуха») после
подсоединения трубопровода хладагента к внутреннему блоку и
наружному блоку. Затем закрепите гайки в местах стыковки.
 
Подчеркнутое - хладагентом из постороннего источника (например внешнего баллона с фреоном), но затем всё равно вакууммирование. У холодильщиков эта процедура называется "подрыв вакуума", и выполняется обычно в процессе вакууммирования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

http://r410a.ru/upload/midea/DM13-01.01.12_Neola_inverter_EN.pdf
стр 28
2. Air purging by refrigerant
Open the valves on the charging cylinder and the charge set. Purge the air by loosening the flare nut on
the 2-way valve approximately 45’ for 3 seconds then closing it for 1 minute; repeat 3 times.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мой вариант, инструкция по установке Хитачи, вакуумирование требуется:
post-38398-0-12098400-1469004703_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

http://r410a.ru/upload/midea/DM13-01.01.12_Neola_inverter_EN.pdf

стр 28

2. Air purging by refrigerant

Open the valves on the charging cylinder and the charge set. Purge the air by loosening the flare nut on

the 2-way valve approximately 45’ for 3 seconds then closing it for 1 minute; repeat 3 times.

 

 

т.е. понятие Charging cylinder это вы так, мимо ушей пропустили? 

Перевожу - откройте клапана на заправочном цилиндре (у нас это обычно баллон с фреоном), выдавите воздух ОСЛАБИВ гайку на 2-х ходовом клапане примерно на 45 градусов на 3 секунды, потмо закройте на 1 минуту. Повторить три раза. т.е. откручиваем гайку, которая держит трубку развальцованную.

 

КЛАПАНА ВНЕШНЕГО БЛОКА при этом ЗАКРЫТЫ.  

 

А как у нас продувают знаете? И да - дешевле купить вакуумный насос, чем по такой схеме выгонять воздух.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2. Air purging by refrigerant

 

первым пунктом идет вакуумирование:

post-38398-0-11751600-1469005712_thumb.png

 

и во втором, кстати да, продувка фреоном из баллона, и затем стравливание этого фреона до 0,3-0,5МПа... и только затем выпуск фреона из внешнего блока в систему. (Поправьте если не так)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Видео, 49 минута.

 

 

Я спорить не буду, бесполезно. Да и незачем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мужчины,  спорить нечего, тк мы говорим о том КАК НУЖНО, а не КАК ДЕЛАЮТ.

Пока ни одной инструкции, в которой указано, что можно использовать фреон внешнего блока для стравливания воздуха не увидели. Но увидели, что вакуумация есть в инструкциях по установке, т.е. зачем придумывать велосипед?

 

ЗЫ Ну и видос, это от установщика (какие они бывают все знают), а не производителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подыму тему: кто нибудь из форумчан сейчас занимается установкой сплитсистем??? Нужно поставить сплитуху на даче. Блоки повешу сам, дырки тоже просверлю,нужно будет трубки и провода подключить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение