Продолжу тему. Рассмотрим трехфазный ввод в дом.

Со столба в учетный ящик входит четыре жилы - три фазы и совмещенный земляной и нейтральный проводник (PEN).

 

Три фазных жилы сразу идут на вводной трехполюсный автомат (или плавкие вставки), которые по совместительству являются ограничителями мощности (правда они ими являются с натяжкой, но всё же), с выводов вводных автоматов жилы идут сразу на счетчик электроэнергии. С выводов  счетчика электроэнергии идут три жилы на выходной автомат.

 

А PEN жила заводится на шину, к этой шине также подключается заземляющий проводник от заземляющего контура, вкопанного возле столба (повторное заземление нейтрали), корпус металлического ящика (и его крышка), "нулевой" контакт счетчика электроэнергии. 

 

И вот теперь можно так сказать пойти двумя путями - первый, это продолжаем линию до дома в системе TN-C - это значит, что от вводного щита учета в дом пойдёт также четыре жилы - три фазы и PEN, это удобно и дёшево (можно использовать тот же провод СИП, что дешево но относительно неудобно в укладке), и произвести разделение нейтрали можно будет в доме.

В этом случае на выходе щита ставится также трехполюсный автоматический выключатель на ток, соответствующий номинальному току ПРОВОДА идущего от щитка в дом, т.е. грубо идёт СИП 4*16 то и автомат можно ставить на 63 ампера (а то и 100 ампер, больше нельзя), на него заводится три фазных жилы,  PEN проводник берётся с общей шины.

 

Второй путь - провести разделение PEN проводника в вводном щите, тогда вводной PEN проводник заводится на шину, на эту же шину подключаем заземление и корпуса щитов и крышки (в металлическом ящике), и с этой же шины берём ДВА проводника - один из который теперь будет "нулём" а второй - PE (защитное заземление), после этого больше ни в одном месте эти проводники не должны пересекаться.

Выводной автомат в этом случае ставиться четырёхполюсный, на него заводятся три фазы и "нулевой" проводник, а PE проводник берётся с шины и опять же нигде больше не прерывается.

От щита в дом в этом случае идёт уже пятижильный  провод (3 фазы+"0"+PE). 

Достоинства разделения в щите - если от щита идёт провод в несколько точек потребления  (например дом и баня и т.д.) то нужно разделять в щите, защищать каждый провод автоматом (или УЗО/дифавтоматом), если же вести в каждую точку неразделенный провод - то по правилам везде ставить и организовывать заземление , разделение и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подскажите, если подать на ТУ документы при неоформленном доме, то монтаж можно будет осуществить только на столбе?

Если так, то-

монтирую щит на столб, счетчик три фазы, ноль, плюс розетка. После того, как на дом получу документы существует ли процедура переноса счетчика со столба в дом? новые ТУ?

 

Просто может можно сразу поставить счетчик в дом и не мудохаться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подскажите, если подать на ТУ документы при неоформленном доме, то монтаж можно будет осуществить только на столбе?

Если так, то-

монтирую щит на столб, счетчик три фазы, ноль, плюс розетка. После того, как на дом получу документы существует ли процедура переноса счетчика со столба в дом? новые ТУ?

 

Просто может можно сразу поставить счетчик в дом и не мудохаться?

 

Да, получить новые ТУ придётся, и всё заново пройти.  А что не оставить ящик на столбе? Один фик внутрь дома не дадут перенести счетчик - обязывают вешать на фасаде дома (чтоб контроллер мог не заходя в дом проверить показания), и нафига этот ящик на видном месте нужен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не подскажете сколько стоит повесить круглый необслуживаемый трансформатор на столб высоковольтной линии? Никто не сталкивался?

Есть смысл вообще в эту сторону думать? "Владельцы" большого трансформатора просят около двухста за подключение, плюс пара столбов тоже стоит денег.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, получить новые ТУ придётся, и всё заново пройти.  А что не оставить ящик на столбе? Один фик внутрь дома не дадут перенести счетчик - обязывают вешать на фасаде дома (чтоб контроллер мог не заходя в дом проверить показания), и нафига этот ящик на видном месте нужен?

позвонил электрику, говорит без проблем вешай на фасад, на приемку никак не повлияет, столб стоит 30 см от забора на улице

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не подскажете сколько стоит повесить круглый необслуживаемый трансформатор на столб высоковольтной линии? Никто не сталкивался?

Есть смысл вообще в эту сторону думать? "Владельцы" большого трансформатора просят около двухста за подключение, плюс пара столбов тоже стоит денег.

 

НЕ стоит об этом думать - 

цена - примерно от миллиона, сам подвесной трансформатор недорогой (относительно, раньше 20-30 кВтник можно было тыщ за 40 купить), НО - проект (так как не подпадаешь под постановление), плата за выделение киловатт (раньше было около 25 тыр за киловатт - сейчас уже не знаю), +высоковольтные столбы и сам монтаж...

 

А "Владельцы" - это кто? И что по этому поводу говорит МРСК после запроса на ТУ?

позвонил электрику, говорит без проблем вешай на фасад, на приемку никак не повлияет, столб стоит 30 см от забора на улице

 

Да понятно что не повлияет, только нахрен на фасаде ящик то нужен, скажи? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

НЕ стоит об этом думать - 

цена - примерно от миллиона, сам подвесной трансформатор недорогой (относительно, раньше 20-30 кВтник можно было тыщ за 40 купить), НО - проект (так как не подпадаешь под постановление), плата за выделение киловатт (раньше было около 25 тыр за киловатт - сейчас уже не знаю), +высоковольтные столбы и сам монтаж...

 

А "Владельцы" - это кто? И что по этому поводу говорит МРСК после запроса на ТУ?

Скинулись 30 дворов и чел поставил трансформатор себе во двор (там дворы по несколько гектаров поэтому даже от этого трансформатора тащить уже расстояние довольно большое) Теперь раздает, даже тем кто скидывался на это все, за отдельные деньги. Идут скандалы, вплоть до мордобоя, но толку ноль.

Далее по дороге, другой подключил свой сарай с навесного маленького, круглого трансформатора, повешенного прямо на высоковольтный столб. Поэтому и возник такой вопрос, как он это сделал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

потому что в НЕОФОРМЛЕННЫЙ дом нельзя.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

потому что в НЕОФОРМЛЕННЫЙ дом нельзя.)

 

ВООБЩЕ в дом нельзя, понимаешь? :) сейчас НЕЛЬЗЯ счетчик ставить в дом, ВООБЩЕ. 

Скинулись 30 дворов и чел поставил трансформатор себе во двор (там дворы по несколько гектаров поэтому даже от этого трансформатора тащить уже расстояние довольно большое) Теперь раздает, даже тем кто скидывался на это все, за отдельные деньги. Идут скандалы, вплоть до мордобоя, но толку ноль.

Далее по дороге, другой подключил свой сарай с навесного маленького, круглого трансформатора, повешенного прямо на высоковольтный столб. Поэтому и возник такой вопрос, как он это сделал.

 

Запроси ТУ в МРСК, скан ответа - мне в личку, а там видно будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

ВООБЩЕ в дом нельзя, понимаешь? :) сейчас НЕЛЬЗЯ счетчик ставить в дом, ВООБЩЕ.

 

 

А зачем тогда про фасад спрашиваешь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

ВООБЩЕ в дом нельзя, понимаешь? :) сейчас НЕЛЬЗЯ счетчик ставить в дом, ВООБЩЕ.

 

 

А зачем тогда про фасад спрашиваешь?

 

Просто В дом - это во внутрь :) А фасад - это снаружи. На фасад вешать можно. У меня счетчик висит в ящике на столбе и пусть висит, я над участком вообще провода убрал - пустил подземкой, терпеть не могу проводов вверху.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Теперь поняли друг друга)

Заземление бюджетнее как сделать, чтобы приемка прошла успешно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Теперь поняли друг друга)

Заземление бюджетнее как сделать, чтобы приемка прошла успешно?

 

Нет норм по сопротивлению заземления в частных домах, просто оно должно быть. я вбивал 3-х метровый уголок полностью в землю, но у меня внизу соленая мокрая глина.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Счетчику плохо не будет от воздействия круглогодичного воздействия погоды? Я понимаю, что он в шкафу находится, но все равно остаются такие факторы как смена температуры, влажности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Счетчику плохо не будет от воздействия круглогодичного воздействия погоды? Я понимаю, что он в шкафу находится, но все равно остаются такие факторы как смена температуры, влажности?

 

Они на это рассчитаны.  Главное водой не заливать. и если счетчик с ЖК дисплеем будут в сильные морозы проблемы с отображением информации, с механикой вообще проблем нет - проверено морозами в -35 несколько лет назад :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто дело в том что счётчик, прибор учета не принадлежит потребителю. Он у него как бы на ответственном хранении. А то что куплен за счет потребителя, ну так... пустяк. И вот ещё скопировал. Там обсуждение тп ведётся довольно активно --Коллега, процедура обозначена в ПП-861 и в моей статье: http://cnt-pischevik.ru/cnt-energy/tp_fizik.html

Коротко, идете на сайт, скачиваете заявку по форме 1, для физлиц до 15 кВт включительно, прикладываете документы и ждете ответа о заключении договора о ТП. У Вас же линия рядом с участком? Да. Вот пусть СО и решает вопрос о согласовании с той организацией, к-я назвалась собственником этой сети. Вас это не должно волновать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сегодня третий день, как документы в мрск не принимают на изготовление ТУ, типо программа говорят не работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а если 3 арматуриты забить в землю и обварить этой же арматурой, так можно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а если 3 арматуриты забить в землю и обварить этой же арматурой, так можно?

Если не ошибаюсь, то арматуру не рекомендуют использовать как заземление.

Из-за того, что наружный слой арматуры калёный из-за этого нарушается распределение тока по сечению + быстрее ржавеет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подскажите, где по ценам доступная металлобаза, район аэропорта, уголок чтобы порезали и метал полоски взять как на видео?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уголок и металл полоски взял на котельной на металлоприемке, все забил, сварил, получилось, на мой взгляд, отлично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

IMG_20150217_145738.jpgНа входе ноль подсоединяют без разрыва (автомата). Примерно так.

Щит собрал почти также, рядом поставил розетку. Автомат около счётчика использовал легранд, ниже Китай. Заземление медным проводом шестеркой до треугольника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как изобразить исполнительную схему, на Куликова сказали типо просто от руки рисуешь и все, дайте пожалуйста для примера

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите кто в курсе: сейчас что энергосбыт не выдает книжек с лицевым счетом пока на дом документы не предоставишь? У соседа опечатали, а в сбыте сказали мол приходи и оплачивай в кассу за каждый месяц. У меня предстоит , вот и хотелось бы уточнить правомерность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты